匿名网友 2023-10-11 04:40 精选回答

净化车间压力差是十分关键的,这是维持清洁区洁净度等级的关键要素,可以合理避免清洁等級不一样室内空间中间的气体互相污染。一般说来净化车间中邻近净化室中间的压力差最少要保持在5Pa,假如清洁等級相距很大,室内空间设计和风俗也很大得话,那麼压力差将会规定在16~30Pa中间。假如压力差达不到规定,可采用两个方式开展调节。1、在设计净化车间时,一定要充分考虑洁净区和非洁净区之间的压差梯度,并且各区间的回风应该分别设置,各回风口相连的回风墙应分别独立,而不应互相连通;各回风口均应设置调节阀,不宜采用固定百叶;除准洁净区外,净化车间房间不宜采用门上开百叶的方式,宜采用单独的回风道方式回风。2、在净化车间空调系统采用双风机方式时,除了应进行系统阻力的计算外,还应根据系统的风压零点位置来确定回风机与送风机的全压,选择合适的风机;压差测定应在所用的门关闭时进行,并应从平面图上最里面的房间依次向外测定,检测完毕后,将测出的原始数据进行计算整理,填入表格,将这些数据同设计和工艺要求的指标进行比较,来评价被测子系统是否满足要求,同时针对测试过程中发现的问题,提出恰当的改进措施,调整到设计要求为止使系统更加完善,达到运行经济和实用的目的。